当前位置 :
西门子200做modbus通讯,M10.0对应40001/8;M10.1对应40001/9,这是怎么来的?
更新时间:2024-10-10 22:27:17
8人问答
问题描述:

西门子200做modbus通讯,M10.0对应40001/8;M10.1对应40001/9,这是怎么来的?

任小璐回答:
  40001那一个字,M10.0是一个位,16位为一个字,40001应该对应MW10
汤炳新回答:
  这个高地址,低字节我理解。我想请教40001这个字为什么对应的是MW10,为什么不是MW9或者其它??谢谢你的回答
任小璐回答:
  这个看你这么设置的啊,对应什么都可能啊,重起始地址算起啊,比如设置VB0那么40000就对应VW0,40001就对应VW2
汤炳新回答:
  从VB0开始,40000对不对应mw0?40001对不对应mw2?
任小璐回答:
  错了要设置MB10
汤炳新回答:
  在哪里设置?
任小璐回答:
  你把程序贴上来
汤炳新回答:
  在程序中看见了,灰常感谢